- Корпус 3, Секция 2
- Этаж
- 16
- Как выполнено примыкание с 1 секцией? Материал и толщина внешней стены, устройство заполнителя.
- Монолитная железобетонная стена + утеплитель + навесной вентилируемый фасад с облицовкой из плит из керамогранита
Система тревожной сигнализации с автоматической передачей сигналов тревоги от кнопок тревожной сигнализации из помещений объекта на ГПЩ УВО ВНГ при ГУВД г. Москвы посредством Ethemet и GSM в составе приемного устройства с комплектом кнопок тревожной сигнализации, средств резервного электропитания, кабелей силовых, соединительных и сигнализации.
Предусмотрена возможность снятия информации в УСПД с теплосчетчиков индивидуального теплового пункта по интерфейсу RS-485. Автоматизированные системы контроля и учета водопотребления обеспечивают дистанционный съем показаний со всех счетчиков горячей, холодной воды и далее по интерфейсным линиям связи RS-485 подключаются к устройствам сбора и передачи данных (УСПД), расположенных в электротехнических шкафах АСКУЭ в помещениях слаботочных систем. Для учета электропотребления предусматривается установка электронных многотарифных квартирных и общедомовых. Данные с электросчетчиков посредством интерфейса RS-485 поступают на УСПД и далее, через преобразователь интерфейса по линии Ethernet, поступают на коммутатор в шкаф ВКСС, расположенный в помещении слаботочных систем здания.
Пожарная безопасность
Объект защиты в соответствии с СТУ и СП 2.13130.2012 запроектирован разделенным противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа на шесть пожарных отсеков степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО:
№1 — подземная часть с автостоянкой и кладовыми, класса функциональной пожарной опасности Ф5.2, с площадью этажа отсека не более 17000,0 м2;
№2 — жилой корпус З, класса функциональной пожарной опасности Ф1.З, с площадью этажа отсека не более 2500,0 м2,
№З — ДОО, класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, с площадью этажа отсека не более 1500,0 м2,
№4 — жилой корпус 1, класса функциональной пожарной опасности Ф1.З, с площадью этажа отсека не более 2500,0 м2;
№5 — ФОК, класса функциональной пожарной опасности ФЗ.6, с площадью этажа отсека не более 1500,0 м2;
№6 — жилой корпус 2, класса функциональной пожарной опасности Ф1.З, с площадью этажа отсека не более 2500,0 м2.
Объект защиты запроектирован в железобетонных несущих конструкциях.
Конструктивные решения объекта защиты выполнены в соответствии с требованиями ст.В7 № 123-03, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СТУ.
Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций предусмотрены в соответствии с требованиями ст.87, табл.21, табл.22 № 123-Ф3, СТУ.
Утепление здания, энергоэффективность
Предусмотрено утепление ограждающих конструкций здания:
Заполнение световых проемов зданий окна и балконные двери жилой части корпусов 1, 2, З с двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием в
поливинилхлоридных профилях, с приведенным сопротивлением теплопередаче — 0,66 м2·°С/Вт.
Витражи первого этажа корпусов 1, 2, З, а таюке помещений ДОО и ФОК — витражные конструкции из профиля алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом с мягким селективным покрытием, с приведенным сопротивлением теплопередаче — 0,58 м2·°С/Вт.
Сети и системы связи
Сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с заданием на корректировку проектной документации и техническими условиями ПАО «Ростелеком».
Наружные сети связи
В соответствии с заданием на корректировку и полученными новыми техническими условиями ПАО «Ростелеком», вновь организованы наружные сети связи.
Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, сеть передачи данных, радиофикация). Предусмотрена организация 2-отверстной канализации от ввода в здание до телефонного кабельного колодца ТК159-258, в соответствии с ТУ оператора связи, и прокладка волоконно-оптического кабеля от оптического кросса здания до точки подключения к городской сети по проектируемой и существующей кабельной канализации.
Прочее
Изменение отметок пола 1 этажа:
Приборы отопления в лестничных клетках располагаются по всей высоте.
Проектом благоустройства в части озеленения на участке строительства предусмотрена посадка 55 деревьев, 8 142 кустарников, 300 лиан, устройство 1 071,0 м2 газона, 1 158,5 м2 газона по газонной решетке и 874,5 м2 цветников из многолетников.
замена металлических дверей выходов из лестничных клеток на витражные с двухкамерным стеклопакетом в алюминиевом профиле;
Источник: экспертиза проектной документации
- Монолитная железобетонная стена + утеплитель + навесной вентилируемый фасад с облицовкой из плит из керамогранита
Система тревожной сигнализации с автоматической передачей сигналов тревоги от кнопок тревожной сигнализации из помещений объекта на ГПЩ УВО ВНГ при ГУВД г. Москвы посредством Ethemet и GSM в составе приемного устройства с комплектом кнопок тревожной сигнализации, средств резервного электропитания, кабелей силовых, соединительных и сигнализации.
Предусмотрена возможность снятия информации в УСПД с теплосчетчиков индивидуального теплового пункта по интерфейсу RS-485. Автоматизированные системы контроля и учета водопотребления обеспечивают дистанционный съем показаний со всех счетчиков горячей, холодной воды и далее по интерфейсным линиям связи RS-485 подключаются к устройствам сбора и передачи данных (УСПД), расположенных в электротехнических шкафах АСКУЭ в помещениях слаботочных систем. Для учета электропотребления предусматривается установка электронных многотарифных квартирных и общедомовых. Данные с электросчетчиков посредством интерфейса RS-485 поступают на УСПД и далее, через преобразователь интерфейса по линии Ethernet, поступают на коммутатор в шкаф ВКСС, расположенный в помещении слаботочных систем здания.
Пожарная безопасность
Объект защиты в соответствии с СТУ и СП 2.13130.2012 запроектирован разделенным противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа на шесть пожарных отсеков степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО:
№1 — подземная часть с автостоянкой и кладовыми, класса функциональной пожарной опасности Ф5.2, с площадью этажа отсека не более 17000,0 м2;
№2 — жилой корпус З, класса функциональной пожарной опасности Ф1.З, с площадью этажа отсека не более 2500,0 м2,
№З — ДОО, класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, с площадью этажа отсека не более 1500,0 м2,
№4 — жилой корпус 1, класса функциональной пожарной опасности Ф1.З, с площадью этажа отсека не более 2500,0 м2;
№5 — ФОК, класса функциональной пожарной опасности ФЗ.6, с площадью этажа отсека не более 1500,0 м2;
№6 — жилой корпус 2, класса функциональной пожарной опасности Ф1.З, с площадью этажа отсека не более 2500,0 м2.
Объект защиты запроектирован в железобетонных несущих конструкциях.
Конструктивные решения объекта защиты выполнены в соответствии с требованиями ст.В7 № 123-03, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СТУ.
Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций предусмотрены в соответствии с требованиями ст.87, табл.21, табл.22 № 123-Ф3, СТУ.
Утепление здания, энергоэффективность
Предусмотрено утепление ограждающих конструкций здания:
- основных наружных стен корпусов 1, 2, З, ДОО, ФОК (в том числе стен из газобешнных блоков объемной плотностью 600 кг/м3) — плитами из минеральной ваты общей толщиной 150 мм в составе сертифицированной навесной фасадной системы с воздушным зазором;
- наружных стен лоджий корпусов 1, 2, З (в том числе стен из газобетонных блоков объемной плотностью 600 кг/м3) — плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм с наружным штукатурным слоем;
- наружных стен цокольной части корпусов 1, 2, З, ДОО, ФОК (в том числе стен из газобетонных блоков объемной плотностью 600 кг/м3) плитами из пеностекла толщиной 150 мм в составе сертифицированной навесной фасадной системы с воздушным зазором;
- внутренних стен между рампой и общественными помещениями первого этажа корпусов 2, З — плитами из минеральной ваты толщиной 50 мм;
- внутреннего перекрытия технического чердака над последним жилым этажом корпусов 1, 2, З — плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм;
- основного покрытия корпусов 1, 2, З, ДОО, ФОК — плитами из минеральной ваты в два слоя общей толщиной 200 мм;
- покрытия первого этажа над помещениями общественного назначения (пол лоджии второго этажа) корпусов 1, З — плитами из пенополиизоцианурата (PIR) толщиной 100 мм;
- перекрытия под нависающими частями здания корпусов 1, 2, З — плитами из минеральной ваты толщиной 160 мм;
- перекрытия над рампой корпусов 2, З — плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм;
- внутреннего перекрытия первого этажа над отапливаемым техническим пространством (в зоне МОП, помещений общественного назначения, ДОО) корпусов 1, 2, З, ДОО — плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм;
- внутреннего перекрытия первого этажа над отапливаемым техническим пространством (в зоне ПУИ) корпусов 1, 2, З — плитами из струдированного пенополистирола толщиной 30 мм.
Заполнение световых проемов зданий окна и балконные двери жилой части корпусов 1, 2, З с двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием в
поливинилхлоридных профилях, с приведенным сопротивлением теплопередаче — 0,66 м2·°С/Вт.
Витражи первого этажа корпусов 1, 2, З, а таюке помещений ДОО и ФОК — витражные конструкции из профиля алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом с мягким селективным покрытием, с приведенным сопротивлением теплопередаче — 0,58 м2·°С/Вт.
Сети и системы связи
Сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с заданием на корректировку проектной документации и техническими условиями ПАО «Ростелеком».
Наружные сети связи
В соответствии с заданием на корректировку и полученными новыми техническими условиями ПАО «Ростелеком», вновь организованы наружные сети связи.
Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, сеть передачи данных, радиофикация). Предусмотрена организация 2-отверстной канализации от ввода в здание до телефонного кабельного колодца ТК159-258, в соответствии с ТУ оператора связи, и прокладка волоконно-оптического кабеля от оптического кросса здания до точки подключения к городской сети по проектируемой и существующей кабельной канализации.
Прочее
Изменение отметок пола 1 этажа:
- в секциях 3.1 и 3.2 – с отм. 0,700 на 0,600;
- в секции 3.3 – с отм. 0,200 на 0,300, с минус 0,400 на минус 0,150.
Приборы отопления в лестничных клетках располагаются по всей высоте.
Проектом благоустройства в части озеленения на участке строительства предусмотрена посадка 55 деревьев, 8 142 кустарников, 300 лиан, устройство 1 071,0 м2 газона, 1 158,5 м2 газона по газонной решетке и 874,5 м2 цветников из многолетников.
замена металлических дверей выходов из лестничных клеток на витражные с двухкамерным стеклопакетом в алюминиевом профиле;
Источник: экспертиза проектной документации
Последнее редактирование: